10.3 用户管道


10.3.1 用户引入管 building service pipe
    室外配气支管至用户燃气进口管总阀门之间的管道。
10.3.2 室内燃气管道 indoor gas pipe
    从用户引入管总阀门到各用户燃具和用气设备之间的燃气管道。
10.3.3 用户管道 user piping
    从用户总阀门到各用户燃具和用气设备之间的燃气管道。
10.3.4 用户工程 indoor gas engineering
    燃气用户内部的燃气系统,包括引入管、用户管道、燃具和用气设备。
10.3.5 立管 riser
    沿建筑物垂直敷设的用于连接各用户燃气表前支管的燃气管道。
10.3.6 燃气铜管 gas copper pipe
    适用于输送燃气的无缝铜管。
10.3.7 塑覆铜管 plastic-coated copper pipe
    将紫铜管及其外壁加覆的聚乙烯保护层经物理复合和化学复合工艺制成的管材。
10.3.8 薄壁不锈钢管 thin-walled stainless steel pipe
    适用于输送燃气的不锈钢管。
10.3.9 铝塑复合管 aluminum and plastic composite pipe
    以焊接铝管为中间层,聚乙烯塑料为内外层,采用专用热熔胶和共挤成型工艺复合成一体的五层管材。
10.3.10 燃气用不锈钢波纹管 corrugated hose assembly
    由波纹管、网套和接头或者由波纹管、接头组合成的外覆被覆层的不锈钢软管。
10.3.11 橡胶软管 rubber hose
    主要以橡胶为原料制成的适合输送燃气的软管。

条文说明
10.3.4 用户管道包括室内燃气管道及室外燃气管道。
10.3.6 燃气铜管一般用于居民用户室内支管。现行国家标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009中规定,燃气铜管的牌号宜为TP2。
10.3.8 薄壁不锈钢管一般用于居民用户室内支管。现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006规定薄壁不锈钢管的壁厚不得小于0.6mm,外径与壁厚的比值不小于25。
10.3.9 铝塑复合管的聚乙烯塑料为燃气专用,塑料层厚度至少是管壁厚度的60%。只能用于居民用户表后支管。
10.3.10 燃气用不锈钢波纹管一般用于居民用户室内支管。国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006规定燃气用不锈钢波纹金属软管的壁厚不得小于0.2mm。
10.3.11 橡胶软管一般用于居民用户灶前管与燃气灶之间的连接。