附录C 七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率


    七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率见表C-1~表C-3。
表C-1 增压压力为2.5MPa(表压)时七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
表C-1 增压压力为2.5MPa(表压)时七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
    注:等效孔口流量系数为0.98
表C-2 增压压力为4.2MPa(表压)时七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率 
表C-2 增压压力为4.2MPa(表压)时七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率    。
     注:等效孔口流量系数为0.98。   
表C-3 增压压力为5.6MPa(表压)时七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
表C-3 增压压力为5.6MPa(表压)时七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
    注:等效孔口流量系数为0.98。