中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 一般规定


5.1.1 严寒和寒冷地区农村居住建筑宜采用保温性能好的围护结构构造形式;夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑宜采用隔热性能好的重质围护结构构造形式。
5.1.2 农村居住建筑围护结构保温材料宜就地取材,宜采用适于农村应用条件的当地产品。
5.1.3 严寒和寒冷地区农村居住建筑的围护结构,应采取下列节能技术措施:
    1 应采用有附加保温层的外墙或自保温外墙;
    2 屋面应设置保温层;
    3 应选择保温性能和密封性能好的门窗;
    4 地面宜设置保温层。
5.1.4 夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑的围护结构,宜采取下列节能技术措施:
    1 浅色饰面;
    2 隔热通风屋面或被动蒸发屋面;
    3 屋顶和东向、西向外墙采用花格构件或爬藤植物遮阳;
    4 外窗遮阳。 

条文说明

5.1.2 农村居住建筑常用的保温材料可参考表1选用。材料保温性能会受到环境湿度和使用方式的影响,具体影响程度参见现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93中附表4.2。
    草砖导热系数与自身的湿度和密度有直接的关系。草砖含湿量应小于17%,密度应大于112kg/m³。根据美国材料试验协会(ASTM)标准检测,当草砖的密度在83.2kg/m³~132.8kg/m³之间时,其导热系数0.057W/(m·K)~0.072 W/(m·K)。
    表1中普通草板不同于现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93附表4.1中的稻草板,本表中普通草板密度为大于112kg/m³,其热工性能与草砖基本一致。

表1 常用的保温材料性能
表1 常用的保温材料性能

续表1
表1 常用的保温材料性能

5.1.4 本条节能措施非常适合我国夏热冬冷和夏热冬暖地区的气候特点,充分考虑了利用气候资源达到改善室内热环境和建筑节能的目的。
    浅色饰面,如浅色粉刷、涂层和面砖等,包括外墙和屋面。夏季采用浅色饰面材料的建筑外表面可以反射较多的太阳能辐射热量,从而减少进入室内的太阳能辐射热量,降低围护结构的表面温度。由于空气的导热系数很小,采用屋顶内设置空气层的方式可以起到一定保温与隔热作用(图3);用含水多孔材料做屋面层可以利用水的蒸发带走潜热,降低屋面温度,具有一定的隔热作用。屋顶以及在东、西外墙采用花格构件或爬藤植物遮阳都是利用植物作为遮阳和隔热的措施。外窗、屋顶、外墙的遮阳设计要与建筑设计同步考虑,避免遮阳措施不利于建筑通风与冬季太阳能利用。

图3 隔热通风屋面示意
图3 隔热通风屋面示意
1-40厚钢筋混凝土板;2-180厚通风空气间层;3-防水层;4-20厚水泥砂浆找平层;5-找坡层;6-保温层;7-20厚水泥砂浆;8-钢筋混凝土屋面板

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

农村居住建筑节能设计标准 GB/T50824-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读