中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 检验


4.2.1 工程安装验收后应进行系统带负荷运行效果检验。
4.2.2 带负荷运行效果检验应在满足燃气热泵空调机组技术文件中规定的使用温度范围条件下进行。
4.2.3 运行效果检验的项目应根据设计要求确定,宜包括下列项目:
    1 送、回风口空气温度、湿度和风量;
    2 室外机压缩机吸、排气的压力和温度;
    3 室内空气温度、湿度;
    4 室内噪声;
    5 室外空气温度、湿度;
    6 室外机燃气耗量。
4.2.4 运行效果检验应按本规程附录A表A.0.5的格式记录。
条文说明
4.2.1 燃气热泵空调系统的带负荷运行效果检验是对工程整体质量的检验与验证。
4.2.2 本条说明了燃气热泵空调系统带负荷效果检验的运行条件。
4.2.3 本条说明了燃气热泵空调系统带负荷效果检验要求的项目。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

燃气热泵空调系统工程技术规程 CJJ/T216-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读