中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 调蓄水池


7.3.1 调蓄水池的设置,应根据水源水质和沙峰特点、供水要求和地形、地质等条件,综合分析确定;也可利用附近适宜的滩地、天然洼地、池塘、湖泊、旧河道、已建农业水库以及峡谷等自然条件,因地制宜设置调蓄水池。浑水调蓄水池应根据调蓄水量、预沉泥沙和净化水质等因素综合设计。

7.3.2 调蓄水池的调蓄容积,应根据取水河段历年水文资料,按设计保证率的要求经统计分析,以设计典型年沙峰曲线中超过设计含沙量的沙峰历时为调蓄时间,并结合设计供水量、供水系统的消耗水量、自用水量和水池本身的损耗水量等因素确定。

7.3.3 当浑水调蓄水池兼做一级预沉池时,其容积应按下列因素确定:
    1 根据设计含沙量和典型年沙峰曲线,确定所需避沙峰的调蓄时间,计算所需的调蓄水量;
    2 因水源脱流、断流、洪水、枯水、冰害和水污染等突发原因造成取水中断时间内所需的调蓄水量;
    3 调蓄水池的蒸发、渗漏和其他损失的水量;
    4 调蓄水池积泥、排泥和进出水系统所需的容积;
    5 位于调蓄水池后续水处理构筑物和供水系统所消耗的水量;
    6 其他水源需临时供水的水量;
    7 上述调蓄容量应按供水对象事故用水量进行核算,并应按一级预沉池的要求进行复核。

7.3.4 当大中型浑水调蓄水池兼一级沉淀池时,宜采用自然沉淀。当沉淀时间大于5d时,其出水浊度宜为100NTU~200NTU。浑水调蓄水池前可设置沉沙池或其他形式的预沉构筑物。

7.3.5 浑水调蓄水池宜采用吸泥船机械排泥。当北方地区为防止池面封冻和冰层下积泥因长时期缺氧引发水质变差时,可采取临时机械破冰或在冰面开孔,用水泵扬水强制水循环等临时充氧措施;也可考虑冬季超越调蓄水池的运行方式。

7.3.6 清水调蓄水池的容积应按本规范第7.3.3条的规定计算,其中第4款和第5款所需的容积,应根据清水调蓄水池在水处理流程中的不同位置确定。

7.3.7 清水调蓄水池的补充水流量增加了上游净化构筑物的处理水量,适用于小型给水工程。

7.3.8 调蓄水池必须设置排空设施。水池大堤必须留有抢险、检修的交通通道。

7.3.9 浑水调蓄水池应备有挖泥船就位、移动、固定等设施。

7.3.10 大中型调蓄水池应考虑水体富营养化造成水质恶化的应对措施,并应设有安全保障和监护系统。

条文说明

7.3.1 关于调蓄水池设计的原则规定。
    大中型高浊度水给水工程设计中,当原水沙峰含沙量较高、且持续时间较长时,为保证安全供水多采用浑水调蓄水池。如白银公司给水、包头画匠营子引黄给水、呼和浩特引黄给水,郑州、开封、濮阳、济南、东营等城市的引黄给水工程,根据当地地形条件均采用了浑水调蓄水池。
    采用清水调蓄水池的有河津铝厂、三门峡市给水二期等。三门峡市给水二期则利用水库的条件,引水库清水流入下游的清水调蓄水池。
    还有先经预沉、沉淀或澄清处理后再设调蓄水池的,如呼和浩特引黄给水工程,黄河原水先经辐流预沉池,然后再进入利用农业旧水库改建的调蓄水池。
    大多数中小型工程的清水调蓄水池都设在水厂处理工艺流程的最后。
    高浊度水浑水调蓄水池除调蓄水量外,还应发挥其在降低浊度、净化水质等方面的综合效应。国家“九五”重大科技专项(863计划)《北方地区安全用水保障技术》研究建立了从水源、预处理、水厂净化的全系统保障体系。供水系统中的调蓄水池列入了水质改善保障系统之中,构成了改善水质、为后序水处理减轻水质负荷的重要环节。该项技术已在天津西河水源、山西汾河水源等工程调蓄水库中应用。

7.3.2 关于调蓄水池容积计算的原则性规定。
    应首先确定设计供水保证率和设计含沙量,然后根据原水多年水文资料经频率分析得出的相应保证率的典型年沙峰曲线,求得最长不能取水的断水时间(沙峰历时),为设计调蓄水量的依据。
    黄河中下游调蓄水池的设计容积,一般是以避沙峰所需时间(沙峰历时)确定的;但也有城市经统计分析多种不利因素,以与沙峰不同时出现而又影响取水时间较长的其他不利水文因素确定。

7.3.3 关于浑水调蓄水池容积计算的规定。
    当取水河段原水的水文、水质等自然条件已定时,给水工程的设计最高含沙量值就成为决定浑水调蓄水池容积的关键参数。调蓄水池除为避沙峰外,还要考虑影响取水的其他不利因素,如脱流、断流、洪水、枯水、冰害、水质污染等。
    如:河南濮阳给水工程,设计含沙量为50kg/m³,据统计资料分析,该河段出现大于50kg/m³的沙峰历时为9d,但枯水位断流时间为10d,两者不同时重叠出现,设计调蓄时间按10d考虑。
    本条文第5款的规定,是考虑到有些工程当调蓄水池设在沉淀(澄清)构筑物之后时,其应负担的后续处理构筑物的自用水量不同。如:包头画匠营子引黄、呼和浩特引黄等给水工程,其浑水调蓄水池位于预沉池之后,应负担沉淀、过滤单元的自用水量;黄河中游某水厂将调蓄水池设于机械搅拌澄清池之后,只负担过滤单元的自用水量。

7.3.4 关于大中型浑水调蓄水池的相关规定。
    大中型浑水调蓄水池多采用自然沉淀,包头画匠营子引黄(一期)、呼和浩特引黄、济南引黄二期等给水工程,都在自然沉淀浑水调蓄水池前设预沉构筑物,以减轻调蓄水池的排泥负担。

7.3.5 关于浑水调蓄水池排泥和充氧的规定。
    据调查,浑水调蓄水池基本都采用吸泥船排泥。个别地方由于池容较大和原水含沙量较低,不设排泥设施。
    据包头画匠营子引黄工程冬季运行经验介绍,一般在调蓄水池封冻20d左右,水厂出水出现明显的腥味,分析原因是调蓄水池池底淤泥厌氧产生的异味因冰盖不能及时溢出所致。采取消除冰盖和异味的措施之一就是破冰和水泵扬水,促进池内水循环。同时将调蓄水池原设计的池底潜流进水改为池面跌水溢流进水,增加了水中的溶解氧,取得了良好的效果。
    条件成熟时,也可考虑冬季超越调蓄水池的运行方式。

7.3.6 关于清水调蓄水池容积计算的规定参见本规范7.3. 3条的相关说明。

7.3.7 关于清水调蓄水池适用条件的规定。
    由于清水调蓄水池一般设于水厂处理流程的最后(也有个别设于处理流程中间的),补充水在经过水厂净化构筑物处理后,才能补进清水调蓄水池。因此在水池充水期增加了处理构筑物的处理水量,有时会比设计水量增加20%~30%,故本条提出清水调蓄水池适用于小型高浊度水给水工程的规定。

7.3.8 本条为强制性条义,是关于调蓄水池检修和安全方面的规定。
    调蓄水池一般容量较大,一旦发生事故可造成重大损失,应设有排空设施和抢修通道。本条文根据调查已建调蓄水池投产运行中的经验教训编写,是市政设施防灾抗灾的需要,必须重视。

7.3.9 关于浑水调蓄水池挖泥船就位、移动和固定措施的要求。
    容积较大的浑水调蓄水池,可能一年或数年才清泥一次,不一定常备挖泥船。但至少要考虑挖泥船的就位、移动和固定措施,以保证挖泥船进得来、定得住、移得动、出得去。

7.3.10 大小型调蓄水池是提高供水可靠性的关键环节,应具备应对水质恶化的措施,并有良好的安全保障和监护条件。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

高浊度水给水设计规范 CJJ40-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读