中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 主要技术参数


6.4.1 应按10.4进行性能试验,试验结果应符合表4的规定。
表4
表4(续)
6.4.2 普通消防泵应符合6.4.2.1~6.4.2.3的规定。
6.4.2.1 工况1:在吸深1m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)的要求。同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍。
6.4.2.2 工况2:在吸深1m时,流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn
6.4.2.3 最大工作压力不得超过1.4Pn
6.4.3 深井、潜水消防泵应符合6.4.3.1~6.4.3.3的规定。
6.4.3.1 工况1:吸深0m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)的要求。同时工作压力不得超过额定压力的1.05倍。
6.4.3.2 工况2:吸深0m时,流量为1.5Qn,工作压力应不小于0.65Pn
6.4.3.3 最大工作压力不得超过1.4Pn
查找 上节 下节 返回
顶部

消防泵 GB6245-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读