6.33 灭火性能(K=363下垂型ESFR喷头)


    K=363下垂型ESFR喷头按7.29的规定进行4个实体火灭火试验,应能将火抑制并符合下列规定:
    a)双排架储存标准塑料试验品(堵住一只喷头的情况)
      1)吊顶气体最高温度不超过732℃,1min内最大平均值不超过454℃;
      2)嵌入钢板的最高温度不超过177℃,1min内最大平均值不超过163℃;
      3)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
      4)消耗的等效货物的最大数量为5个;
      5)喷头动作的最大数目12只。
    注:两个喷头中的一只保持为未启动状态以模拟堵住喷头条件。
    b)双排架储存标准塑料试验品
      1)吊顶气体最高温度不超过177℃,1min内最大平均值不超过121℃;
      2)嵌入钢板的最高温度不超过79℃,1min内最大平均值不超过66℃ ;
      3)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
      4)消耗的等效货物的最大数量为1.5个;
      5)喷头动作的最大数目1只。
    c)双排架储存标准塑料试验品
      1)吊顶气体最高温度不超过843℃,1min内最大平均值不超过330℃;
      2)嵌入钢板的最高温度不超过121℃,1min内最大平均值不超过107℃;
      3)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
      4)消耗的等效货物的最大数量为6个;
      5)喷头动作的最大数目6只。
    d)双排架储存标准塑料试验品
      1)吊顶气体最高温度不超过191℃,1min内最大平均值不超过93℃;
      2)嵌入钢板的最高温度不超过79℃,1min内最大平均值不超过66℃;
      3)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
      4)消耗的等效货物的最大数量为3.5个;
      5)喷头动作的最大数目1只。