6.4 软管、快换接头、连接接头强度试验


    软管、快换接头、连接接头的试验台的压力测量精度不低于1.5级。强度试验应在常温下(20℃±5℃) 进行。试验时,将试件安装在水压试验台上加压,压力均匀升至试验压力,保持5min,试验结果应符合5.5.6的规定。