中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A(规范性附录) 阻火器试验程序及取样数量


A.1试验程序说明
A.1.1 试验序号如下:
1)外观(7.2);
2)材料(7.2);
3)盐雾腐烛试验(7.3);
4)二氧化硫腐蚀试验(7.4);
5)强度试验(7.5);
6)密封试验(7.6);
7)阻爆试验(7.7);
8)耐烧试验(7.8);
9)连接形式(7.2);
10)压力损失试验(7.9)。
A.1.2 说明如下:
a) 上述试验序号在图A.1中用方框中的数字表示;
b) 圆圈中的数字为试验所需的样品数。
A.2 试验程序图
试验程序图见图A.。
阻火器试验程序图
查找 上节 下节 返回
顶部

石油气体管道阻火器 GB/T13347-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读