中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C (资料性附录)质量损失速率和有效燃烧热


C.1 有效燃烧热
只具有单一降解模式的均质试样,燃烧期间的有效燃烧热是个常数,并且小于理论净燃烧热值。例如大多数有机液体具有单一降解模式,因此它的有效燃烧热恒定。相反,纤维素制品具有不只一种的降解模式,因此它的有效燃烧热是变化的。对于具有不只一种降解模式,或合成材料或非均质材料,有效燃烧热不一定是常数。有效燃烧热和质量损失速率可作为材料火灾特性的补充信息。
注:对于含水分或有分子结合水的材料,测得的质量损失将不能完全反映燃烧热。
C.2 符号
△hc,eff——有效净燃烧热,单位为兆焦每千克(MJ/kg)。
C.3 计算
对于从引燃时间开始,按每个时间间隔计算的质量损失速率(见12.5.1),可用于确定随时间变化的有效燃烧热值:
由于确定质量损失速率时采用了数值差分方法,这样比直接从仪器读数得到的测量噪声更大,因此最好计算△hc,eff的平均值。为了得到这样的平均值,公式(C.1)中的分子和分母应分别进行平均,而不是计算比值的平均值。例如在整个试验上的平均△hc,eff,由下式得出:
上面的求和是在引燃开始后的整个试验持续时间内进行的。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑材料热释放速率试验方法 GB/T16172-2007/ISO5660-1:2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读