中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B 常见有毒气体、蒸气特性


表B 常见有毒气体、蒸气特性
    本标准中,浓度单位ppm(umol/mol)与mg/m³的换算关系是:
浓度单位换算公式
    式中:Mw——气体的分子量(g/mol);
              T——环境温度(K);
              P——环境大气压力(atm)。
条文说明
    表B中的数值来源于《化验员实用手册》《石油化工工艺计算图表》《高毒物品作业职业病危害防护实用指南》及现行国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T18664-2002。
    表B中,气体密度是在1个标准大气压、20℃条件下的数据。
    考虑到我国的法定单位为mg/m³和μmol/mol(及ppm),量程及报警点换算中会有整有零。根据目前的仪表的芯片计算性能,由mg/m³换算μmol/mol(及ppm)时,可进行四舍五入取整,方便确定量程,如:
    换算四舍五入后0~5ppm内的,每ppm为一档,报警点精确到0.1ppm;换算四舍五入后5ppm~30ppm内的,每5ppm为一档,报警点精确到1ppm;换算四舍五入后30ppm~100ppm内的,每10ppm为一档,报警点精确到1ppm;换算四舍五入后100ppm~1000ppm的,每100ppm为一档,报警点精确到1ppm;换算四舍五入后1000ppm~10000ppm的,每1000ppm为一档,报警点精确到10ppm。
    如:苯气体的STEL值为10mg/m³,约等于2.87ppm,300%STEL为8.61ppm,四舍五入后建议量程为0~10ppm,报警点为3ppm。
    又如:硫化氢气体的MAC值为10mg/m³,约等于6.59ppm,300% MAC为 19.77ppm,四舍五入后建议量程为0~20ppm,报警点为7ppm。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GB/T50493-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读