中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 隔声


7.5.1 民用建筑各类主要用房的室内允许噪声级应符合表7.5.1的规定。
表7.5.1 室内允许噪声级(昼间)
表7.5.1 室内允许噪声级(昼间)
    注:夜间室内允许噪声级的数值比昼间小10dB(A)。
7.5.2 不同房间围护结构(隔墙、楼板)的空气声隔声标准应符合表7.5.2规定。
表7.5.2 空气声隔声标准
表7.5.2 空气声隔声标准
续表7.5.2
续表7.5.2

 
7.5.3 不同房间楼板撞击声隔声标准应符合表7.5.3的规定。
表7.5.3 撞击声隔声标准
表7.5.3 撞击声隔声标准
7.5.4 民用建筑的隔声减噪设计应符合下列规定:
    1 对于结构整体性较强的民用建筑,应对附着于墙体和楼板的传声源部件采取防止结构声传播的措施;
    2 有噪声和振动的设备用房应采取隔声、隔振和吸声的措施,并应对设备和管道采取减振、消声处理;平面布置中,不宜将有噪声和振动的设备用房设在主要用房的直接上层或贴邻布置,当其设在同一楼层时,应分区布置;
    3 安静要求较高的房间内设置吊顶时,应将隔墙砌至梁、板底面;采用轻质隔墙时,其隔声性能应符合有关隔声标准的规定。

条文说明
7.5.1~7.5.3 该三条文根据国标《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118,对几类建筑中主要用房的室内允许噪声级、空气声隔声标准及撞击声隔声标准作了规定。其中,特级——特殊标准;一级——较高标准;二级——一般标准;三级——最低标准。
7.5.4 本条对民用建筑中关键部位的隔声减噪设计作出规定,但在具体设计时尚应按国标《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118及单项建筑设计规范中有关规定执行。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】民用建筑设计通则 GB50352-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读