中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 装置总成


5.1.1 工作环境要求
5.1.1.1 工作环境温度范围:0℃~50℃。
5.1.1.2 工作环境相对湿度:不大于85%。
5.1.1.3 当工作环境温度和湿度范围超出范围时,应在装置上给出永久性提示标识,相关性能要求和试验方法应按温度和湿度的范围进行相应调整。
5.1.2 装置构成
5.1.2.1 装置由氮气产生组件、氮气增压贮存组件(可选)、区域控制阀(可选)、控制器、氧浓度传感器、输送管路及喷嘴(可选)等组成。
5.1.2.2 装置各部件应固定牢固、连接可靠,部件安装位置正确,布局合理,便于操作、检查和维修。
5.1.3 铭牌及标识
5.1.3.1 铭牌应牢固地设置在装置的明显部位,内容应符合9.1.1的要求,文字符号及标志应端正清晰。
5.1.3.2 装置应在明显部位牢固地设置警告标识,内容为“本装置保护场所会形成低氧环境,人员慎入!”,标识应端正清晰。
5.1.4 耐电压波动性能
    按6.4规定的方法进行电压波动性能试验,在额定工作电压的85%和110%下,装置应能正常工作。
5.1.5 绝缘电阻
    按6.5规定的方法进行绝缘电阻试验,装置有绝缘要求的接线端子与外壳之间的绝缘电阻应大于20 MΩ。
5.1.6 耐电压性能
    按6.6规定的方法进行耐电压性能试验,装置有绝缘要求的接线端子与外壳之间不应出现表面飞弧、扫掠放电、电晕或击穿现象。
5.1.7 运行方式
    装置应具有手动运行和自动运行两种方式。
5.1.8 噪声
    运行过程中,装置产生的最大噪声不应大于90 dB(A)。


查找 上节 下节 返回
顶部

注氮控氧防火装置 XF1206-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读