中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 静态动作温度试验


    探火管静态动作温度试验的试验设备应符合GB5135.1-2003中7.6的规定。
    取长度约80cm探火管3段,两端封堵,在环境温度为20℃±5℃的条件下,给试样充入氮气,压力为生产单位公布值。试验应在液浴中进行,在升温速率不超过20℃/min的条件下,从室温加热到低于探火管静态动作温度20℃后,将试样约150mm长的部分置于液浴中,保持2min,观察试样动作情况。继续以5℃/min的速率升温至探火管动作,记录动作温度值。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

探火管式灭火装置 XF1167-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读