3.5 燃气系统施工


3.5.1 燃气系统管道安装与验收应符合现行行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33和《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94的有关规定。
3.5.2 管道采用焊接连接时,管道的焊接工艺应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范)》GB 50236的有关规定,且应符合下列规定:
    1 管道焊接时应采取防风措施;
    2 焊缝严禁强制冷却;
    3 焊缝外观及内部质量检验应符合国家现行标准的相关规定。
3.5.3 管道支架的安装应符合下列规定:
    1 管道支架最大间距宜按表3.5.3的规定选择;

表3.5.3 管道支架最大间距

表3.5.3 管道支架最大间距
    2 当水平管道上设有阀门时,应在阀门的进气侧1m范围内设置支架;
    3 支架位置不得影响管道的安装、检修与维护;
    4 管道支架应使用金属材料;
    5 支架应排列整齐,安装应牢固,支架与管道应接触紧密。
3.5.4 管道及其附件连接部位的涂漆应符合下列规定:
    1 涂漆应在检查、试压合格后进行;
    2 管道涂漆厚度、颜色应均匀。
3.5.5 燃气管道安装完成后,应按现行行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33和《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94的有关规定进行压力试验,并应符合下列规定:
    1 试验前应将燃气管道与室外机、仪表等隔断;
    2 燃气管道压力试验应按本规程表A.0.3的格式记录。

条文说明
3.5.1、3.5.2 现行行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收规 范》CJJ 33和《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94中对燃气管道的施工有详细的规定。
3.5.5 燃气管道试验过程中,将室外机及仪表与其隔断,避免将室外机及仪表损坏。