中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 适用场所


3.2.1 下列场所宜采用吸气式感烟火灾探测报警系统: 
      1 具有高空气流量的场所; 
      2 大空间或有特殊要求的场所; 
      3 低温场所; 
      4 需要进行隐蔽探测的场所; 
      5 需要进行火灾早期探测的场所; 
      6 人员不宜进入的场所。 
3.2.2 设置吸气式感烟火灾探测报警系统的建筑,系统的保护对象及设置部位宜符合附录A的要求。

条文说明
3.2.1 吸气式感烟火灾探测报警系统不但可以应用于那些传统感烟火灾探测器适用的场所,而且还可以被应用于那些不适宜使用传统感烟火灾探测器的场所及环境中: 
      1 高空气流量的场所——如电信机房、计算机房、无尘室等任何通过空气调节作用而保持正压的场所。在这些场所中,烟雾通常被气流高度稀释,而且由于气流的作用,通常烟雾并不会上升到天花板位置。这给传统的烟雾探测技术带来了困难。 
      而吸气式感烟火灾探测技术由于采用主动的吸气式采样方式,并且系统通常具有很高的灵敏度,加之布管灵活。所以就成功地解决了气流对于烟雾探测的影响。 
      2 大空间或有特殊要求的场所——如仓库、厂房、展览大厅等具有高大空间的场所。在这些场所中,由于屋顶通常较高,火灾所产生的烟雾可能随着烟雾的上升而迅速被稀释。而在这类建筑物中存在的气流和烟气分层现象也会影响到烟雾的扩散。 
      在高度较高的地方,烟雾的浓度会变得相当低,有可能不足以引发点式或对射式烟雾探测器的动作。而由于高灵敏型吸气式感烟火灾探测系统具有很高的烟雾探测灵敏度,就能够有效地探测到大面积空阔场所的烟雾。而且,由于不需要人员到达天花板位置进行维护,所有的维护工作在吸气式感烟火灾探测系统的探测器安装处就可以完成。所以吸气式感烟火灾探测系统在维护上也具有显著的优势。 
      3 低温场所——如冷库等。在这些场所中进行烟雾探测的主要问题来自于冷凝现象和冰晶的生成。而吸气式感烟火灾探测系统只需要将采样管网安装在低温区域内,探测器可以被安装在低温区域以外,可有效解决低温对于火灾探测的影响。 
      4 需要进行隐蔽探测的场所——如文化/遗产建筑。为了美观起见,在艺术陈列馆和遗产建筑物中,通常要求将烟雾探测装置隐蔽布置。而传统的烟雾探测技术很难作到这一点。而吸气式感烟火灾探测系统可将主采样管隐藏在建筑物的结构中,而只将带有末端采样头的毛细软管布置在探测区中。这些空气采样毛细软管还可以被描绘上某种图案,以达到最佳的隐蔽效果。 
      5  需要进行火灾早期探测的场所——如银行的数据中心、电力部门的变配电室、机场的塔台、地铁及铁路系统的控制指挥中心等能够影响该系统完成其预定功能的部门。无论外界情况如何,也要保证关键部门的设施能够连续安全运行。 
      上述部门不允许在服务上出现任何微小的中断,或数据丢失的情况。运行的连续性至关重要,特别是在交易量很高时或在运营时段,否则将会导致严重的经济损失。在这种情况下,由于高灵敏型吸气式感烟火灾探测系统的高灵敏性,所提供的早期预警有助于在火灾发生的初期采取快速响应措施,有效保证了业务运营的持续性。 
      需要进行火灾早期探测的关键场所还包括那些人员密集、必须进行火灾早期疏散的场所——如机场的候机楼、火车站、地铁车站及列车等。这些场所在高峰时段的人群密集度是非常高的,而由于高灵敏型吸气式感烟火灾探测系统的高灵敏性,所提供的早期预警可以确保人群安全疏散所需的时间,而同时也能够适应复杂的环境条件,所以特别适用于公共交通系统的火灾早期防范。 
      6 人员不宜进入的场所——如具有有毒、腐蚀、辐射或不便进行探测器安装与维护的场所。通常此类场所由于环境所限,常规的火灾探测器往往不易设置,或即使勉强设置,日后的维护也非常困难。而吸气式感烟火灾探测系统的探测器可以被安装在保护区以外人员易于维护和操作的地方,而只需把采样管道伸入保护内对空气样品进行采集即可,因此吸气式感烟火灾探测报警系统的维护和操作均可以在保护区以外进行。所以特别适用于那些人员不宜进入和进行探测器维护的场所,如采用镂空式吊顶安装的地铁公共区域。 
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

吸气式感烟火灾探测报警系统设计、施工及验收规范 DB11/1026-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读