消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

3.2 石油天然气站场等级划分


3.2.1 石油天然气站场内同时储存或生产油品、液化石油气和天然气凝液、天然气等两类以上石油天然气产品时,应按其中等级较高者确定。
3.2.2 油品、液化石油气、天然气凝液站场按储罐总容量划分等级时,应符合表3.2.2的规定。
 表3.2.2 油品、液化石油气、天然气凝液站场分级
    注:油品储存总容量包括油品储罐、不稳定原油作业罐和原油事故罐的容量,不包括零位罐、污油罐、自用油罐以及污水沉降罐的容量。
3.2.3 天然气站场按生产规模划分等级时,应符合下列规定:
    1 生产规模大于或等于100×104m³/d的天然气净化厂、天然气处理厂和生产规模大于或等于400×104m³/d的天然气脱硫站脱水站定为三级站场。
    2 生产规模小于100×104m³/d,大于或等于50×104m³/d的天然气净化厂、天然气处理厂和生产规模小于400×104m³/d大于或等于200×104m³/d的天然气脱硫站、脱水站及生产规模大于50×104
m³/d的天然气压气站、注气站定为四级站场。
    3 生产规模小于50×104m³/d的天然气净化厂、天然气处理厂和生产规模小于200×104m³/d的天然气脱硫站、脱水站及生产规模小于或等于50×104m³/d的天然气压气站、注气站定为五级站场。
    集气、输气工程中任何生产规模的集气站、计量站、输气站(压气站除外)、清管站、配气站等定为五级站场。

 
条文说明
3.2.1 本条规定了确定石油天然气站场等级的原则,仍采用原规范第3.0.3条第1款的内容。有些石油天然气站场,如油气输送管道的各种站场和气田天然气处理的各种站场,一般仅储存或输送油品或天然气、液化石油气一种物质。还有一些站场,如油气集中处理站可能同时生产和储存原油、天然气、天然气凝液、液化石油气、稳定轻烃等多种物质。但是这些生产和储存设施一般是处在不同的区段,相互保持较大的距离,可以避免火灾情况下不同种类的装置、不同罐区之间的相互干扰。从原规范多年执行情况看、生产和储存不同物质的设施分别计算规模和储罐总容量,并按其中等级较高者确定站场等级是切实可行的。
3.2.2 石油天然气站场的分级,根据原油,天然气生产规模和储存油品、液化石油气、天然气凝液的储罐容量大小而定。因为储罐容量大小不同,发生火灾后,爆炸威力、热辐射强度,波及的范围、动用的消防力量,造成的经济损失大小差别很大。因此,油气站场的分级,从宏观上说,根据油品储罐、液化石油气和天然气凝液储罐总容量来确定等级是合适的。
    1 油品站场依其储罐总容量仍分为五级,但各级站场的储罐总容量作了较大调整,这是参照现行的国家有关规范,并根据对油田和输油管道现状的调查确定的。目前,油田和管道工程的站场中已建造许多100000m³油罐,有些站、库的总库容达到几十万立方米,所以将一级站场由原来的大于50000m³增加到大于或等于100000m³。我国一些丛井场和输油管道中间站上的防火击缓冲罐容积已达到500m³,所以将五级站储罐总容量由不大于200m³增加到不大于500m³。二、三、四级站场的总容量也相应调整。
    成品油管道的站场一般不进行油品灌桶作业,所以油品储存总容量中未考虑桶装油品的存放量。在大中型站场中,储油罐、不稳定原油作业罐和原油事故罐是确定站场等级的重要因素,所以应计为油品储罐总容量,而零位罐、污油罐、自用油罐的容量较小,其存在不应改变大中型油品站场的等级,故不计入储存总容量。高架罐的设置有两种情况,第一种是大中型站场自流装车采用的高架罐,这种高架罐是作业罐,且容量较小,不计为站场的储存总容量;第二中是拉油井场上的高架罐,其作用是为保证油井连续生产和自流装车,这种高架罐是决定井场划为五级或四级的重要依据,其容量应计为站场油品储罐容量。同样道理、输油管道中间站上的混油罐和防水击缓冲罐也是决定站场划为五级或四级的重要依据,其容量应计为站场油品储罐容量。另外,油气站场上为了接收集气或输气管道清管时排出的少量天然气凝液、水和防冻剂混合物设置的小型卧式容器,如果总容量不大于30m³,可视为甲B类工艺容器。
    2 天然气凝液和液化石油气储罐总容量级别的划分,参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16中有关规定,并通过对6个油田18座气体处理站、轻烃储存站的统计资料分析确定的。6个油田液化石油气和天然气凝液储罐统计结果如下:
    储罐总容量在5000m³以上,3座,占16.7%;使用单罐容量有150、200、700、1000m³。
    2501~5000m³,5座,占27.8%;使用单罐容量有200、400、1000m³。201~2500m³,1座,占5.6%;使用单罐容量有50、200m³。
200m³以下,1座,占5.6%;使用单罐容量有30m³
    以上数字说明,按五个档次确定罐容量和站场等级,可满足要求。所以本次修订仍采用原规范液化石油气和天然气凝液站场的分级标准。
3.2.3 天然气站场的生产过程都是带压生产,天然气站场火灾危险性大小除天然气站场的生产规模外,还同天然气站场生产工艺过程的繁简程度有很大关系。相同规模和压力的天然气站场,生产工艺过程的繁简程度不同时,天然气站场的工艺装置数量、储存的可燃物质、占地面积、火灾危险性等差别很大。生产规模为50×104m³/d含有脱硫、脱水、硫磺回收等净化装置的天然气净化厂和生产规模为400×104m³/d的脱硫站、脱水站的工艺装置数量、储存的可燃物质、占地面积都基本相当。因此,天然气站场的等级应以天然气净化厂的规模为基础,并考虑天然气脱硫、脱水站生产工艺的繁简程度。
    天然气处理厂主要是对天然气进行脱水、轻油回收,脱二氧化碳、脱硫,生产工艺比较复杂。天然气处理厂的级别划分应与天然气净化厂一致。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

石油天然气工程设计防火规范 GB50183-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载