中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 压力钢管


4.1.1 压力钢管应符合下列要求:
    1 防腐涂层应均匀、无脱离。
    2 压力钢管应无明显变形,无裂纹和渗水。
    3 应保证压力钢管在支墩滑道轴线上自由滑动。
    4 进人孔和钢管伸缩节止漏盘根压缩应均匀,无漏水。
    5 使用年限达到40年的压力钢管,应进行折旧期满安全检测。
    6 压力钢管镇墩、支墩的基础及结构应完整稳固,无开裂、破损、明显位移和沉降等现象。
4.1.2 压力钢管的维护应符合下列要求:
    1 压力钢管表面应定期进行防腐处理。
    2 出现锈蚀、裂缝或失稳等病害应修复或更换。
    3 联合承载的埋管与混凝土及岩石之间缝隙增大时,可采取接缝灌浆等措施处理。
    4 明管振动时应采取减振措施。

条文说明
4.1.1 压力钢管焊缝无裂纹或渗水;支墩与镇墩混凝土无裂缝和松动;支承环与支墩混凝土之间无障碍物影响支承环移动;滚动型或摇摆型支座防护罩的密合情况正常;伸缩节无漏水;钢管外壁保护涂料完整。压力钢管镇墩、支墩出现开裂、破损、明显位移和沉降等现象,应及时检测并分析原因,采取相应措施处理。
首次安全检查应在钢管运行后5年~10年内进行,每隔10年~15年应进行一次中期检测,检测项目按现行行业标准《压力 钢管安全检测技术规程》DL/T 709对腐蚀情况进行评估。
4.1.2 压力钢管可以通过定期检查和评价确定是否符合安全运行要求,如果通过检测尚不能确定其运行安全状况,则应进行强度和稳定验算;明管振动时采取钢管减振措施消除振源和改变管道的自振频率。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

小型水电站运行维护技术规范 GB/T50964-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读