D.0.1 水力摩阻系数λ应按表D.0.1中的雷诺数Re划分流态范围,选择相应公式计算。

表D.0.1 雷诺数Re划分范围及水力摩阻系数λ计算

雷诺数Re划分范围及水力摩阻系数λ计算
注:1 当2000<Re<3000时,可按水力光滑区计算;
        2 Re1——由水力光滑区向混合摩擦区过渡的临界雷诺数;
        3 Re2——由混合摩擦区向粗糙区过渡的临界雷诺数;
        4 e——管内壁绝对(当量)粗糙度,直缝钢管,e取0.054mm;无缝钢管;e取0.06mm;螺旋缝钢管,DN250~DN350,e取0.125mm,DN400以上,e取0.10mm。
D.0.2 输油平均温度下管内输送牛顿流体时的雷诺数Re应按下式计算:
式中:qV——输油平均温度下的体积流量(m3/s);
           ν——输油平均温度下的运动黏度(m2/s);
           d——输油管道的内直径(m)。