目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.5 安全疏散
6.5.1 生产的火灾危险性为丙类的棉、毛、麻纺织厂中的前纺区、后纺区、织布区,化纤厂长丝、短纤维生产中的纺丝、后加工区,帘子布生产中的捻织区,当有2个或2个以上防火分区相邻布置,且每个防火分区已至少设有2个安全出口时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但其疏散总净宽度计算值不应大于该防火分区安全出口最小总净宽度计算值的30%。
6.5.2 一座多层或高层厂房中,疏散楼梯的形式应按其中火灾危险性最大防火分区的要求确定。
6.5.3 当粘胶厂中无人值守的黄化间为独立防火分区时,其直通室外或疏散楼梯的安全出口的数量不应少于1个。可利用相邻防火分区的安全出口作黄化间的第二安全出口。
6.5.4 厂房内无人值守的地坑可采用无防火保护层的钢梯。
6.5.5 厂房的疏散门宜采用平开门。自动下滑式防火门、自动门、厂房的推拉门不应作为疏散门,当采用时,宜在附近另设疏散门或采用其他措施。
6.5.1 条文中指定的生产部位,可燃物分散在各种设备上,不是密集堆放,生产操作人员较少,但由于生产需要,厂房面积较大,往往有2个以上防火分区相邻布置,疏散距离有时会超过规定的要求。因考虑同一时间、同一厂房,只一处发生火灾,所以当某一防火分区发生火灾时,因不同防火分区之间有防火墙等设施分隔,火不会立即蔓延到其他防火分区,此时其他防火分区是相对安全的。人员除直接疏散到室外,也可经过相邻防火分区疏散到室外,所以条文中对这些生产部位规定,每个防火分区可利用防火墙上通往相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口。但不能因设置了此安全出口而减少其他安全出口的数量,因此条文中又作了“每个防火分区已至少设有2个安全出口”的规定。这2个安全出口不包括通向相邻防火分区的甲级防火门。
6.5.2 本条为强制性条文。疏散楼梯不仅是人员竖向安全通道,也是消防人员进入火场进行火灾扑救的主要途径。为保证人员安全疏散,并在火灾紧急情况下为消防人员进出火场提供条件,当同一座厂房内存在不同类别的防火分区而对疏散楼梯有不同要求时,应按其中要求较严格的执行。以一座高度不超过24m的四层封闭式厂房为例,如果每层为一个防火分区,其中某一防火分区为丙类生产,其余各防火分区为丁类生产,该座厂房的疏散楼梯应按丙类多层厂房的要求,设置封闭楼梯间或室外楼梯。
6.5.3 粘胶厂黄化间的火灾危险性为甲类,其建筑面积一般超过100m²,当设为独立的防火分区时,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定,安全出口的数量不应少于2个,但黄化间建筑面积较小,靠厂房外侧布置时,可供设置疏散梯和泄压设施的面积也较小,设2座疏散梯需占用一定外墙面积,致使可设置泄压设施的面积相对减少。再则黄化间内无人值守,亦无需定时巡回检查,操作工在仪表室内进行操作和监控,仅在发现工艺参数不正常时,才需进入黄化间进行处理,故作此规定。
6.5.4 厂房内的地坑不同于局部地下室,区别是:局部地下室与地上首层之间设有楼板,而地坑对地上首层是敞开的,没有楼板隔开。无人值守的地坑内平时无人,仅在巡回检查时有人短暂停留,又因纺织工业生产厂房内地坑面积较小,巡检人员能迅速疏散到地面。以往设计中地坑通向厂房首层地面的梯子,一般采用无保护层的钢梯,使用情况良好。
6.5.5 纺织工程中,由于生产要求各不相同,门的形式也有多种。有些门不适宜作疏散门,如自动下滑式防火门、自动门、厂房中的推拉门等。自动下滑式防火门在发生火灾时自动关闭后就不能通行;自动门的控制设施若在火灾情况下受损,门就不能自动启闭,即使设有手动装置,在发生火灾时人员心情紧张、惊慌的情况下,也较难操作;厂房内的推拉门启闭不方便,因此这类门不应作为疏散门。现有纺织工程中,有些工厂在需要采用上述门时,在附近另设疏散门,实践证明此做法可行,故列入本条规定。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 火灾危险性分类
- 4 总体规划和工厂总平面布置
- 4.1 总体规划
- 4.2 工厂总平面布置
- 4.3 厂内消防车道
- 5 生产和储存设施
- 5.1 一般规定
- 5.2 生产设施
- 5.3 储存设施
- 5.4 管道布置
- 6 建筑和结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 耐火等级
- 6.3 防火分区
- 6.4 防爆
- 6.5 安全疏散
- 6.6 建筑构造
- 7 消防给水排水和灭火设施
- 7.1 一般规定
- 7.2 室外消火栓
- 7.3 室内消火栓
- 7.4 固定灭火设施
- 7.5 污水排水
- 8 防烟和排烟
- 9 采暖通风和空气调节
- 9.1 采暖
- 9.2 通风、空气调节
- 10 电气
- 10.1 消防用电设备的供配电
- 10.2 火灾自动报警系统
- 10.3 防雷与防静电接地
- 附录A 纺织工业生产的火灾危险性分类举例
- 附录B 纺织工业物品储存的火灾危险性分类举例
- 附录C 防火间距起止点
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~