7.2 室外消火栓


7.2.1 合成纤维工厂室外工艺装置内的甲、乙类设备的框架平台高于15m时,宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管,并应符合下列规定:
    1 按各层需要设置带阀门的管牙接口。
    2 平台面积小于或等于50m²时,管径不宜小于80mm;大于50m²时,管径不宜小于100mm。
    3 框架平台长度大于25m时,宜在另一侧梯子处增设消防给水竖管,且消防给水竖管的间距不宜大于50m。
7.2.2 生产装置和仓库区的消火栓,其间距不宜大于60m。合成纤维工厂生产装置区的室外消火栓宜选用地上式消火栓。
条文说明
7.2.2 本条对生产装置区室外消火栓的设置作出规定,室外消火栓应优先采用地上式消火栓。室外消火栓的口径应结合当地消防车辆配备情况选用。