消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.2 抗冻结、融化性


5.2.1 设备
    ——冷冻室;能达到5.2.2 b)的温度要求;    
    ——磨口凝点测定管;
    ——半导体凝点测定器:控温精度±1℃;
    ——凝点用温度计:分度值1℃。
5.2.2 试验步骤
    a)按5.2.3测定样品的凝固点。
    b)将冷冻室温度调到低于样品凝固点10℃±1℃。
    c)将符合5.1.1要求的样品装入塑料或玻璃容器,密封放入冷冻室,在b)规定的温度下保持24 h,冷冻结束后,取出样品,在20℃±5℃的室温下放置24 h~96 h。再重复三次,进行四个冻结融化周期处理。
    d)观察样品有无分层和非均相现象。
5.2.3 凝固点
    a)开动半导体凝点测定器,使冷阱的温度稳定在-25℃~-30℃(或低于试样凝固点10℃)。把凝点测定管的外管装入冷阱中。外管浸入冷阱的深度不应少于100mm。
    b)在干燥、洁净的凝点测定管的内管中注入待测泡沫液样品,管内液面高度约为50mm。
    c)用软木塞或胶塞把凝点用温度计固定在内管中央,温度计的毛细管下端应浸入液面3mm~5mm。
    d)把凝点测定管内管装入外管中。
    e)当内管中样品的温度降至0℃时开始观察样品的流动情况,以后每降低1℃观察一次。每次观察的方法是把内管从外管中取出并立即将其倾斜,如样品尚有流动则立即放回外管中(每次操作时间不应超过3s),继续降温做下一次观察。当样品温度降至某一温度,取出内管,观察到样品不流动时,立即使内管处于水平方向,如样品在5s内仍无任何流动,则记录温度。此温度即为样品的凝固点。
    f)每个样品做两次试验,两次试验结果的差值不应超过1℃,取较高的值作为试验结果。如两次试验结果的差值超过1℃,则应进行第三次试验。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

泡沫灭火剂 GB15308-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载