5.7 腐蚀率
5.7.1 仪器、材料
a)天平:精度0.1 mg;
b)游标卡尺:精度0.02 mm;
c)电热鼓风干燥箱:控温精度±2℃;
d)锥形瓶:250 mL;
e)Q235钢片和LF21铝片;75mm×15mm×1.5mm;
f)硝酸:密度1.4g/mL;
g)磷酸-铬酸水溶液:85%磷酸35mL加无水铬酸20g,用三级水(符合GB/T 6682—1992)稀释至1 L;
h)10%柠檬酸氢二铵水溶液;
i)无水乙醇(化学纯);
j)干燥器。
5.7.2 试验步骤
a)取钢片和铝片各四片,用200号水砂纸打磨,去掉氧化膜,再用400号水砂纸磨光(铝片在室温下放入硝酸中泡2min),用硬毛刷在自来水中冲刷、洗净,最后用无水乙醇洗涤擦干。将处理好的试片放入(60±2)℃的电热鼓风干燥箱中干燥30min,取出放入干燥器中至室温,称量每个试片的质量,并编号。
b)用游标卡尺测量每个试片的长、宽、厚,计算每个试片的表面积。
c)将处理好的试片分别放入两个锥形瓶中,倒入泡沫液(符合本标准5.1.1)。使试片完全浸入泡沫液中,且试片间不接触,然后密封瓶口。
d)将锥形瓶放在(38±2)℃的电热鼓风干燥箱中,连续保持21d。
e)从锥形瓶中取出试片,分别用硬毛刷在自来水中冲刷腐蚀生成物(若洗不掉,则钢片用10%柠檬酸氢二铵水溶液浸泡,铝片用磷酸-铬酸水溶液浸泡),洗净后,用无水乙醇洗涤、擦干。然后放入(60±2)℃的电热鼓风干燥箱中,干燥30min,取出放入干燥器内冷至室温,称量每个试片的质量。
5.7.3 结果
腐蚀率按公式(2)计算:
C——腐蚀率,单位为毫克每天每平方分米[mg/(d·dm²)];
m1——每个试片浸泡前的质量,单位为克(g);
m2——每个试片浸泡后的质量,单位为克(g);
A——每个试片的表面积,单位为平方分米(dm²)。
每个试样取四个试片的平均值作为试验结果。
C=1000×(m1-m2)/(21×A)………………………………(2)
式中:C——腐蚀率,单位为毫克每天每平方分米[mg/(d·dm²)];
m1——每个试片浸泡前的质量,单位为克(g);
m2——每个试片浸泡后的质量,单位为克(g);
A——每个试片的表面积,单位为平方分米(dm²)。
每个试样取四个试片的平均值作为试验结果。