5.5 pH值
5.5.1 仪器、试剂
——酸度计:精度0.1 pH;
——温度计:分度值1.0℃;
——pH缓冲剂。
5.5.2 试验步骤
a)用pH缓冲剂校准酸度计。
b)分别取温度处理前、后的泡沫液30 mL,注入干燥、洁净的50 mL烧杯中,将电极浸入泡沫液中,在(20±2)℃条件下测定pH值。
c)重复一次试验,取两次试验平均值为测定结果。两次试验结果之差不大于0.1 pH。