消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.1 消防控制室图形显示装置


消防控制室图形显示装置应符合下列要求:
a)  应能显示4.1规定的资料内容及附录B规定的其他相关信息;
b)  应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况;
c)  应能显示消防系统及设备的名称、位置和5.2~5.7规定的动态信息;
d)  当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时,应有相应状态的专用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的建(构)筑物的位置,在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息;
e)  应在10s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100 s内显示其他输入信号的状态信息;
 f)  应采用中文标注和中文界面,界面对角线长度不应小于430 mm;
g)  应能显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

消防控制室通用技术要求 GB25506-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载