目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.5 消防应急广播控制装置
消防应急广播控制装置应符合下列要求:
a) 应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息;
b) 应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音;
c) 应能显示应急广播的故障状态,并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.4 消防电话总机
- 下一节:5.6 消防应急照明和疏散指示系统控制装置
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。