5.2 消防电梯基本要求
5.2.1 消防电梯的设计应符合GB 7588—2003和GB 21240—2007的要求,并应配备附加的保护、控制和信号。
注:在火灾情况下,消防员直接控制并使用消防电梯。
5.2.2 消防电梯应服务于建筑物的每一楼层。
5.2.3 消防电梯的轿厢尺寸和额定载重量宜优先从GB/T 7025.1—2008中选择,其轿厢尺寸不应小于1350 mm宽×1400 mm深,额定载重量不应小于800 kg,见0.3e)。
轿厢的净入口宽度不应小于800 mm。
在有预定用途包括疏散的场合,为了运送担架、病床等,或者设计有两个出入口的消防电梯,其额定载重量不应小于1000kg,轿厢的最小尺寸应设计成GB/T 7025.1—2008中所规定的1100 mm宽×2100 mm深,见0.3e)。
5.2.4 消防电梯从消防员入口层到顶层的运行时间宜不超过60 s,运行时间从消防电梯轿门关闭时开始计算,见0.3e)。
