目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
附录B(资料性附录)消防电梯的布置
门与墙的布置和耐火性需符合国家相关消防法规。
以下对耐火性和设备的要求,在国家建筑消防法规中进行规定:
——逃生路径;
——楼层数量;
——火灾负荷;
——自动灭火设施;
——其他。
下列示意图仅是示例,也可为其他建筑布置。
以下对耐火性和设备的要求,在国家建筑消防法规中进行规定:
——逃生路径;
——楼层数量;
——火灾负荷;
——自动灭火设施;
——其他。
下列示意图仅是示例,也可为其他建筑布置。

图B.1 单台消防电梯和前室的布置示意图

图B.2 在多梯井道内的消防电梯和前室的布置示意图

图B.3 在多梯井道内的两个出入口消防电梯和前室的布置示意图

图B.2 在多梯井道内的消防电梯和前室的布置示意图

图B.3 在多梯井道内的两个出入口消防电梯和前室的布置示意图
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 重大危险列表
- 5 安全要求和/或防护措施
- 5.1 环境、建筑物要求
- 5.2 消防电梯基本要求
- 5.3 电气设备的防水保护
- 5.4 消防员被困在轿厢内的救援
- 5.5 轿门和层门
- 5.6 驱动主机和相关设备
- 5.7 控制系统
- 5.8 供电
- 5.9 供电转换
- 5.10 轿厢和层站的控制装置
- 5.11 消防服务通讯系统
- 5.12 易受破坏的区域
- 6 安全要求和/或保护措施的验证
- 7 使用信息
- 附录A (资料性附录) 本标准与EN 81-72:2003相比的结构变化情况
- 附录B(资料性附录)消防电梯的布置
- 附录C(资料性附录)消防电梯的供电
- 附录D(规范性附录)电梯井道内的防水
- 附录E(资料性附录)防火分区的原理
- 附录F(规范性附录)消防电梯的标志
- 附录G(资料性附录)消防员救援原理示例
-
笔记需登录后才能查看哦~