5.4 消防员被困在轿厢内的救援
救援原理示例参见附录G和0.3e)。
5.4.1 应在轿顶设置一个轿厢安全窗,其尺寸应至少为0.50 m×0.70 m。
5.4.2 轿厢安全窗应符合GB 7588—2003和GB 21240—2007的8.12的要求。
通过轿厢安全窗进入轿厢内不应被永久性的设备或照明灯具阻碍。如果装有悬挂吊顶,则无需使用专用工具便能容易地将其打开或移去,且应能从轿厢内清楚地识别其打开位置。
5.4.3 从轿厢外救援
可使用下列救援方法:
a) 符合GB 7588—2003和GB 21240—2007的6.2.2b)、c)和e)要求的固定式梯子设置在距上层站地坎垂直距离不大于0.75 m范围内;
b) 便携式梯子;
c) 绳梯;
d) 安全绳系统。
注:无论用何种方法,所有这些工具都应由建筑物业主而不是消防电梯制造商提供。
在每个层站附近都应设置救援工具的安全固定点。
无论轿顶与最近可到达层站地坎之间的距离多长,使用上述装置应能安全地达到轿顶。
5.4.4 从轿厢内自救
应提供从消防电梯轿厢内能完全打开轿厢安全窗的方法,例如在轿厢内提供合适的踩踏点,其最大梯阶高度为0.40m。任一踩踏点应能支撑1200 N的负荷。
如果提供梯子,梯子应符合GB/T 17889.1的要求,其设置方式应能使它们安全地展开。
任何踩踏点的外缘与对应的垂直轿厢壁之间的自由距离不应小于0.10 m。
梯子与安全窗的尺寸和位置,应能允许消防员通过。
在井道内每个层站入口靠近门锁处,应设置简单的示意图或标志,清楚地表明如何打开层门。
5.4.5 如果在轿厢外部设置一个用于救援的刚性梯子,则应符合下列要求:
a) 应提供一个符合GB 7588—2003和GB 21240—2007的14.1.2要求的电气安全装置,以确保梯子从其储存位置移开后消防电梯不能移动;
b) 梯子的储存位置应避免在正常维护作业时发生绊倒维护人员的危险;
c) 梯子的最小长度应按以下方式确定:当消防电梯轿厢停在平层位置时,应能接触到上一层站的层门锁。如果这种梯子不可能设置在轿厢上,则应采用永久固定于井道内的梯子。
- 上一节:5.3 电气设备的防水保护
- 下一节:5.5 轿门和层门
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 重大危险列表
- 5 安全要求和/或防护措施
- 5.1 环境、建筑物要求
- 5.2 消防电梯基本要求
- 5.3 电气设备的防水保护
- 5.4 消防员被困在轿厢内的救援
- 5.5 轿门和层门
- 5.6 驱动主机和相关设备
- 5.7 控制系统
- 5.8 供电
- 5.9 供电转换
- 5.10 轿厢和层站的控制装置
- 5.11 消防服务通讯系统
- 5.12 易受破坏的区域
- 6 安全要求和/或保护措施的验证
- 7 使用信息
- 附录A (资料性附录) 本标准与EN 81-72:2003相比的结构变化情况
- 附录B(资料性附录)消防电梯的布置
- 附录C(资料性附录)消防电梯的供电
- 附录D(规范性附录)电梯井道内的防水
- 附录E(资料性附录)防火分区的原理
- 附录F(规范性附录)消防电梯的标志
- 附录G(资料性附录)消防员救援原理示例
-
笔记需登录后才能查看哦~