5.8 射频电磁场辐射抗扰度试验


5.8.1 试验步骤
5.8.1.1 按GB/T 17626.3的规定进行试验布置,接通试样电源,使其处于正常监视状态,保持20min。
5.8.1.2 按GB/T 17626.3规定的试验方法对试样施加表1所示条件的电磁干扰试验,观察并记录试样的工作状态。
5.8.1.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.8.2 试验设备
    采用符合GB/T 17626.3相关规定的试验设备。