消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.13 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验


5.13.1 试验步骤
5.13.1.1 按正常监视状态要求,将试样与负载连接,连接试样到主电压暂降和中断试验装置上,使其处于正常监视状态。
5.13.1.2 使主电压下滑至供电电压的40%,持续20ms,重复进行10次;再将使主电压下滑至0V,持续10ms,重复进行10次,观察并记录试样的工作状态。
5.13.1.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.13.2 试验设备
    采用符合GB/T 17626.11相关规定的试验设备。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

消防设备电源监控系统 GB28184-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载