5.1 装置


5.1.1 装置组成
5.1.1.1 预作用装置是由预作用报警阀组、控制盘、气压维持装置、空气供给装置及管路附件等部件组成。
5.1.1.2 装置各部件安装位置正确,整体布局合理,便于操作、检查和维修。
5.1.2 外观
    预作用装置各构成部件应无明显的加工缺陷或机械损伤,部件外表面应进行防腐、防锈处理,其涂层、 镀层应完整、均匀。
5.1.3 标志
5.1.3.1 预作用报警阀组应在明显位置清晰、永久性标注下述内容:
      a)产品名称及规格型号;
      b)生产单位名称或商标;
      c)额定工作压力;
      d)生产日期及产品编号;
      e)执行标准代号;
       f)预作用报警阀组安装的水流方向。
5.1.3.2 控制盘应在明显位置清晰、永久性标注下述内容:
      a)产品名称及规格型号;
      b)工作电压、电流;
      c)备用电源工作时间;
      d)工作环境温度;
      e)生产单位名称或商标。
5.1.4 装置工作状态
      预作用装置各操作部件的工作位置、控制盘的控制及监视功能,均应处于正常工作状态,预作用报警阀组、气压维持装置及空气供给装置均应处于正常伺应状态。
      供水压力、系统侧充气压力均应处于正常工作状态。
5.1.5 启动运行要求
5.1.5.1 启动方式

      预作用装置应具有下述启动方式:
      a)自动启动方式:电动启动、湿式启动、干式启动、易熔锁封启动等,上述启动方式可串、并联使用;
      b)通过装置控制盘上的消防手动按钮的手动启动方式;
      c)通过预作用报警阀组控制腔上手动控制阀开启的机械应急启动方式;
      d)任何自动启动方式必须设有机械应急启动方式。
5.1.5.2 启动运行
      按6.20的规定进行试验,预作用装置应符合下述要求:
      a)装置采用不同方式启动,动作应准确、可靠、无故障;
      b)机械紧急启动应具有防止误动作的有效措施;
      c)装置的运行参数,如延迟时间、充气压力范围等应符合生产单位使用说明书上规定的公布参数范围。