目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.5 渗漏和变形试验
6.5.1 阀体渗漏试验
装配好的预作用报警阀组安装在试验装置上,堵住阀门各开口,阀瓣组件处于开启位置,充水排除空气,给阀内施加规定工作压力的静水压,保持5min,并记录试验结果。
6.5.2 阀门渗漏试验
装配好的预作用报警阀组安装在试验装置上,阀瓣组件处于关闭位置,阀门的系统侧接通大气,阀门的供水侧施加规定工作压力的静水压,保持2h,检查阀门以下部位的渗漏情况;
a)通过阀瓣组件的渗漏情况;
b)进入报警器口的渗漏情况。
记录试验结果。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制
- 5 要求
- 5.1 装置
- 5.2 预作用报警阀组
- 5.3 气压维持装置
- 5.4 控制盘
- 5.5 电磁阀
- 5.6 控制部件
- 5.7 气压维持装置-减压阀
- 5.8 气压维持装置-控制阀
- 5.9 气压维持装置-单向阀
- 5.10 空气供给装置
- 6 试验方法
- 6.1 外观检验
- 6.2 非金属材料的空气老化试验
- 6.3 温水老化试验
- 6.4 强度试验
- 6.5 渗漏和变形试验
- 6.6 气密性试验
- 6.7 水力摩阻试验
- 6.8 预作用报警阀组功能试验
- 6.9 控制盘电源试验
- 6.10 控制盘控制、报警功能检查
- 6.11 耐气候环境试验
- 6.12 控制盘振动试验
- 6.13 抗电干扰试验(静电放电试验、电瞬变脉冲试验、电源瞬变试验)
- 6.14 耐电压试验
- 6.15 绝缘电阻测定
- 6.16 电磁阀工作可靠性试验
- 6.17 调压性能试验
- 6.18 单向阀开启压力试验
- 6.19 单向阀工作可靠性试验
- 6.20 装置运行功能试验
- 6.21 耐火试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书编写要求
- 9 包装、运输、贮存
- 附录A(规范性附录)水力摩阻试验方法
- 附录B(规范性附录)装置试验程序及取样数量
- 附录C(规范性附录)预作用报警阀组试验程序及取样数量
- 附录D(规范性附录)控制盘试验程序及取样数量
- 附录E(规范性附录)电磁阀试验程序及取样数量
- 附录F(规范性附录)减压阀试验程序及取样数量
- 附录G(规范性附录)单向阀试验程序及取样数量
- 附录H(规范性附录)控制阀试验程序及取样数量
-
笔记需登录后才能查看哦~