目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.19 单向阀工作可靠性试验
试验在常温下进行,气源采用压缩空气或氮气,顺序给单向阀正、反向交变充压至最大工作压力,使阀门达到完全开启或关闭状态,正、反向切换频率不大于每分钟30次。完成10000次开启-关闭循环试验后,记录试验结果。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.18 单向阀开启压力试验
- 下一节:6.20 装置运行功能试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制
- 5 要求
- 5.1 装置
- 5.2 预作用报警阀组
- 5.3 气压维持装置
- 5.4 控制盘
- 5.5 电磁阀
- 5.6 控制部件
- 5.7 气压维持装置-减压阀
- 5.8 气压维持装置-控制阀
- 5.9 气压维持装置-单向阀
- 5.10 空气供给装置
- 6 试验方法
- 6.1 外观检验
- 6.2 非金属材料的空气老化试验
- 6.3 温水老化试验
- 6.4 强度试验
- 6.5 渗漏和变形试验
- 6.6 气密性试验
- 6.7 水力摩阻试验
- 6.8 预作用报警阀组功能试验
- 6.9 控制盘电源试验
- 6.10 控制盘控制、报警功能检查
- 6.11 耐气候环境试验
- 6.12 控制盘振动试验
- 6.13 抗电干扰试验(静电放电试验、电瞬变脉冲试验、电源瞬变试验)
- 6.14 耐电压试验
- 6.15 绝缘电阻测定
- 6.16 电磁阀工作可靠性试验
- 6.17 调压性能试验
- 6.18 单向阀开启压力试验
- 6.19 单向阀工作可靠性试验
- 6.20 装置运行功能试验
- 6.21 耐火试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书编写要求
- 9 包装、运输、贮存
- 附录A(规范性附录)水力摩阻试验方法
- 附录B(规范性附录)装置试验程序及取样数量
- 附录C(规范性附录)预作用报警阀组试验程序及取样数量
- 附录D(规范性附录)控制盘试验程序及取样数量
- 附录E(规范性附录)电磁阀试验程序及取样数量
- 附录F(规范性附录)减压阀试验程序及取样数量
- 附录G(规范性附录)单向阀试验程序及取样数量
- 附录H(规范性附录)控制阀试验程序及取样数量
-
笔记需登录后才能查看哦~