5.2 对发动机性能影响试验


5.2.1 功率损失比试验
    未装熄灭器时按 GB/T6072.1的规定对发动机的功率进行测量,然后保持工况不变装上熄灭器再按GB/T6072.1的规定测量发动机的功率,试验结果应符合4.2的规定。
5.2.2 耗油率升值比试验
    未装熄灭器时按 GB/T6072.1的规定对发动机的燃油消耗率进行测量,然后保持工况不变装上熄灭器再按GB/T6072.1的规定测量发动机的燃油消耗率,试验结果应符合4.2的规定。
5.2.3 排气噪声试验
    未装熄灭器时按 GB/T4759的规定对发动机的排气噪声进行测量,然后保持工况不变装上熄灭器再按 GB/T4759的规定测量发动机的排气噪声,试验结果应符合4.2的规定。
5.2.4 排放试验
    未装熄灭器时按 GB3847、GB14761.5的规定对排放进行测量,然后保持工况不变装上熄灭器再按GB3847、GB14761.5的规定测量排放,测量结果应符合4.2的规定。
5.2.5 排气温度试验
    启动发动机并预热至正常水温,将测温传感器逆气流方向插入排气管,并使端头位于排气管中心,测得发动机的排气温度,然后保持工况不变装上熄灭器再按相同方法测量发动机的排气温度 ,试验结果应符合4.2的规定。