5.3 振动试验


    把2具熄灭器按其工作状态安装在振动试验台上进行垂直振动。液体冷却型熄灭器应按规定装入冷却介质。 振动频率为50Hz,振幅为1.0mm;振动时间10h时,其结果应符合4.3的规定。 振动试验可分段进行,但每段连续振动时间应不小于5h,两段时间间隔应不大于24h。