目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
3.7 耐低温性能
3.7.1 易熔合金元件按4.7.1规定的方法进行耐低温性能试验,不应出现任何损坏。
3.7.2 易熔合金元件按4.7.2规定的方法进行低温贮存试验,不应出现任何损坏。试验后的所有试件按4.3规定的方法进行强度试验,应符合3.3的要求。
3.7.2 易熔合金元件按4.7.2规定的方法进行低温贮存试验,不应出现任何损坏。试验后的所有试件按4.3规定的方法进行强度试验,应符合3.3的要求。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:3.6 耐环境温度性能
- 下一节:3.8 耐盐雾腐蚀性能
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 术语和定义
- 3 要求
- 3.1 外观与标志
- 3.2 释放动作
- 3.3 强度
- 3.4 静态动作温度
- 3.5 空气热响应性能
- 3.6 耐环境温度性能
- 3.7 耐低温性能
- 3.8 耐盐雾腐蚀性能
- 3.9 耐应力腐蚀性能
- 3.10 耐二氧化碳-二氧化硫腐蚀性能
- 3.11 耐硫化氢腐蚀性能
- 3.12 其他要求
- 4 试验方法
- 4.1 外观与标志检查
- 4.2 释放动作试验
- 4.3 强度试验
- 4.4 静态动作温度试验
- 4.5 空气热晌应性能试验
- 4.6 耐环境温度试验
- 4.7 低温试验
- 4.8 盐霉腐蚀试验
- 4.9 应力腐蚀试验
- 4.10 二氧化碳-二氧化硫腐蚀试验
- 4.11 硫化氢腐蚀试验
- 5 检验规则
- 5.1 出厂检验
- 5.2 型式检验
- 6 使用说明书和产品数据单
- 附录A (规范性附录)公差
- 附录B (资料性附录)易熔合金元件强度试验的分析
-
笔记需登录后才能查看哦~