目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.7 低温试验
4.7.1 耐低温性能试验
取5只易熔合金元件试件安装在卡具上,使其承受最大设计载荷,并置于低温试验箱中。箱内温度保持在-30℃±2℃,历时24h,观察每一试件是否完好以及出现损坏的状况。
4.7.2 低温贮存试验
取10只带产品出厂包装的易熔合金元件置于低温试验箱中,箱内温度保持在-40℃± 2℃,历时24h,然后在室温下放置24h,仔细检查每一试件的状况。
低温贮存试验后的试件,按4.3规定的方法进行强度试验,先用5只按4.3.1规定的方法进行试验,如果未能通过,再用其余5只按4.3.2规定的方法进行试验。
- 上一节:4.6 耐环境温度试验
- 下一节:4.8 盐霉腐蚀试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 术语和定义
- 3 要求
- 3.1 外观与标志
- 3.2 释放动作
- 3.3 强度
- 3.4 静态动作温度
- 3.5 空气热响应性能
- 3.6 耐环境温度性能
- 3.7 耐低温性能
- 3.8 耐盐雾腐蚀性能
- 3.9 耐应力腐蚀性能
- 3.10 耐二氧化碳-二氧化硫腐蚀性能
- 3.11 耐硫化氢腐蚀性能
- 3.12 其他要求
- 4 试验方法
- 4.1 外观与标志检查
- 4.2 释放动作试验
- 4.3 强度试验
- 4.4 静态动作温度试验
- 4.5 空气热晌应性能试验
- 4.6 耐环境温度试验
- 4.7 低温试验
- 4.8 盐霉腐蚀试验
- 4.9 应力腐蚀试验
- 4.10 二氧化碳-二氧化硫腐蚀试验
- 4.11 硫化氢腐蚀试验
- 5 检验规则
- 5.1 出厂检验
- 5.2 型式检验
- 6 使用说明书和产品数据单
- 附录A (规范性附录)公差
- 附录B (资料性附录)易熔合金元件强度试验的分析
-
笔记需登录后才能查看哦~