附录B (资料性附录)易熔合金元件强度试验的分析


B.1 强度计算公式的意义
    本标准3.3.2中给出公式(1)的目的是对易熔合金元件在承受了相当长时间的工作载荷后,仍不因蠕变应力而损坏所做的规定。因为易熔合金元件的使用寿命受其他许多因素的影响,因此,876600h (100年〉这个时间的选择仅仅是一个带有保险系数的数值,而无其他特殊含义。
B.2 计算公式模型的建立
    造成蠕变损坏的载荷(而不是不必要的高初始扭曲应力)被施加在试件上并记录施加的时间,给定的要求近似于通过下述分析得到的全对数回归曲线的推论。使用最小二乘法,利用观察到的数据来确定1h时的载荷Lo和1000h时的荷载Lm。确定这个载荷的方法如下:

    在全对数坐标纸上绘出曲线,由Lo和Lm所确定的直线的斜率应大于或等于由100年时最大设计 载荷Ld和Lo所确定的直线的斜率。

B.3 公式推导