4.2 基本功能试验


4.2.1 按照使用说明书标称的最大通信距离和规定的最大负载进行连接,使试样处于正常监视状态。
4.2.2 使系统发出报警信号,观察并记录控制器的报警显示情况;可燃气体报警系统还应观察并记录可燃气体浓度显示情况。
4.2.3 使系统发出故障信号,观察并记录控制器的故障信号显示情况。