4.9 恒定湿热(运行)试验


4.9.1 试验步骤
4.9.1.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2h〜4h。然后按正常工作状态要求,将试样与等效负 载连接,接通电源,使其处于正常工作状态。
4.9.1.2 调节试验箱,使温度为(40±2)°C,相对湿度90%〜95%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),连续保持4d后,观察并记录试样的无线通信状态。
4.9.1.3 取出试样,在正常大气条件下,处于正常工作状态1h〜2h后,检查试样表面涂覆情况,观察并记录试样的无线通信状态。
4.9.2 试验设备
    试验设备应符合GB 16838的规定。