消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.6 静电放电抗扰度试验


4.6.1 试验步骤
4.6.1.1 将试样按GB/T 17626.2的规定进行试验配置,接通电源使试样处于正常工作状态,保持20min。
4.6.1.2 按GB/T 17626.2规定的试验方法对试样施加表1规定条件的电磁干扰,干扰期间及干扰结束 后,观察并记录试样的无线通信状态。
4.6.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 17626.2的规定。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

火灾报警系统无线通信功能通用要求 XF1151-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载