5.4 耐绝缘冲击性能试验


5.4.1 对试样施加峰值为6kV的冲击电压,具体要求是在10s的间隔内随机施加10次或受控施加3次该冲击电压,其中3次受控施加应分别在电源电压波形过零之处、正峰值处和负峰值处。试验期间,观察并记录试样状态。
5.4.2 进行监控报警功能试验和动作功能试验。