5.4 螺纹及法兰尺寸


5.4.1 接合器管螺纹的基本尺寸和公差应符合GB/T 7307的规定。普通螺纹的公差应符合GB/T 197-2003中内螺纹7H级、外螺纹8g级的要求。螺纹应无缺牙,表面应光洁。
5.4.2 螺纹式连接的公称通径100mm的接合器应用符合GB/T 7306.2-2000规定的R24圆锥外螺纹;螺纹式连接的公称通径150mm的接合器应用符合GB/T 7306.2-2000规定的R26圆锥外螺纹。
5.4.3 法兰式连接的接合器的法兰尺寸应符合图1和表1的规定。
图1 法兰式连接的接合器的法兰尺寸
法兰式连接的接合器的法兰尺寸 
表1 法兰式连接的接合器的法兰尺寸 (单位为毫米)
法兰式连接的接合器的法兰尺寸