目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.6 水压强度试验
6.6.1 在6.5.1试验结束后,拆除安全阀并封闭出口,再缓慢而均匀地将水压升至公称压力的1.5倍,保压2min。判断试验结果是否符合5.6的规定。
6.6.2 试验装置应符合下列规定:
a)水压源:公称压力为1.6MPa、2.5MPa和4.0MPa的接合器,水压源的额定工作压力应分别不低于2.5MPa、4.0MPa和6.0MPa。
b)压力显示装置:压力显示装置的测量下限为0MPa,公称压力为1.6MPa的接合器测量上限为4.0MPa〜6.0MPa,公称压力为2.5MPa和4.0MPa的接合器测量上限为6.0MPa〜10.0MPa,测量精度应不低于1.6级。
- 上一节:6.5 密封性能试验
- 下一节:6.7 安全阀的开启压力和启闭压差试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。