6.4 螺纹及法兰尺寸检查


6.4.1 用螺纹环规和塞规检查螺纹尺寸,圆柱管螺纹环规和塞规的精度应不低于3级。公制螺纹环规和塞规的精度应不低于7H、8g级。判断试验结果是否符合5.4.1或5.4.2的规定。
6.4.2 用游标卡尺检查接合器法兰的连接尺寸,游标卡尺的测量范围应大于被测试样的最大尺寸,游标卡尺的准确度不低于0.02mm。判断试验结果是否符合5.4.3的规定。