7.3 盐雾腐蚀试验


试验在喷雾式盐雾腐蚀箱中迸行。试验用盐水溶液质量浓度为20%,密度为1.126g/cm3~1.157g/cm3
将样品清除油渍后,按正常使用位置放置在腐烛箱中间部位。腐烛箱温度控制在35°C±2°C。从被测样品上滴下的溶液不能循环使用。在腐蚀箱内至少应从两处收集盐雾,以调节试验过程中的喷雾速率和试验用盐水溶液的浓度,每80cm2的收集面积,连续收集16h,每小时收集1.0mL~2.0mL盐溶液,其质量浓度应为19%〜21%。
试验周期10d,连续喷雾。试验结束后,将样品用清水清洗并置于温度20°C±5°C、相对湿度不超
过70%的环境中自然干燥7d,检查并记录样品的腐蚀情况。