目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.16 消防设备应急电源
5.16.1 切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。
5.16.2 按下列要求检查应急电源的控制功能和转换功能,并观察其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,做好记录:
a)手动启动应急电源输出,检查应急电源的主电和备用电源是否不能同时输出,且在5s内完成应急转换;
b)手动停止应急电源的输出,检查应急电源是否能恢复到启动前的工作状态;
c)断开应急电源的主电源,检查应急电源是否发出声提示信号,声信号是否能手动消除;接通主电源,应急电源是否恢复到主电工作状态;
d)给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,检查应急电源是否在5s内转入到应急工作状态,且主电源和备用电源是否不能同时输出;输入联动停止信号,检查应急电源是否恢复到主电工作状态;
e)使具有手动和自动控制功能的应急电源处于自动控制状态然后手动插入操作检查应急电源 是否有手动插入优先功能,同时检查自动控制状态和手动控制状态指示情况。
5.16.3 断开应急电源的负载,按下列要求检查应急电源的保护功能并做好记录:
a)使任一输出回路保护动作,检查其他回路输出电压是否正常:
b)使配接三相交流负载输出的应急电源的三相负载回路中的任一相停止输出,检查应急电源是否能自动停止该回路的其他两相输出,并发出声、光故障信号;
c)使配接单相交流负载的交流三相输出应急电源输出的任一相停止输出,检作其他两相是否能正常工作,并发出声、光故障信号。
5.16.4 将应急电源接上等效于满负载的模拟负载,使其处于应急工作状态,检查其工作时间是否大于设计应急工作时间。
5.16.5 使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断开,检查应急电源是否在100s内发出声、光故障信号,声故障信号是否能手动消除。
- 上一节:5.15 系统备用电源
- 下一节:5.17 消防控制室图型显示装置
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 维修
- 3.1 一般要求
- 3.2 维修流程
- 3.3 探测器类和按钮类产品
- 3.4 控制器类产品
- 3.5 消防电气控制装置
- 3.6 其他部件
- 3.7 其他要求
- 4 保养
- 4.1 一般要求
- 4.2 保养周期
- 4.3 保养方法
- 5 接入复检
- 5.1 —般要求
- 5.2 火灾报警控制器
- 5.3 点型感烟、感温火灾探测器
- 5.4 线型感温火灾探测器
- 5.5 线型光束感烟火灾探测器
- 5.6 吸气式感烟火灾探测器
- 5.7 点型火焰探测器和图像型火灾探测器
- 5.8 手动火灾报警按钮
- 5.9 消防联动控制器
- 5.10 区域显示器(火灾显示盘)
- 5.11 可燃气体报警控制器
- 5.12 可燃气体探测器
- 5.13 消防电话
- 5.14 消防应急广播设备
- 5.15 系统备用电源
- 5.16 消防设备应急电源
- 5.17 消防控制室图型显示装置
- 5.18 气体灭火控制器
- 5.19 防火卷帘控制器
- 6 报废
- 6.1 报废条件
- 6.2 报废处理
- 附录 A (资料性附录)火灾探测报警产品维修记录表
- 附录B (资料性附录)火灾探测报警产品接入复检记录表
-
笔记需登录后才能查看哦~