3.2 试样制作


3.2.1  在被测材料中取25个试样,试样长mm 、宽mm,厚度为试样实际使用情况下的厚度,其厚度应不大于70mm。
3.2.2  每一试样需一块基板作衬垫。基板长、宽与试样相同,厚度6mm。材质由不燃绝热的硅酸钙制成,其密度为(825±125)kg/m3
3.2.3  试样和基板的状态调节
将试样和基板放在温度为(23±2)℃,相对湿度为(50±5)﹪的环境中,放置24h以上,并使其达到恒定质量。