目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.8 抗腐蚀性能试验方法
6.8.1 外部盐雾腐蚀试验
6.8.1.1 试验前对灭火器及其附件表面作仔细清洗,不应留有油腻、污物。清洗时不准使用磨料或溶剂。将灭火器按直立位置放入盐雾试验箱,灭火器之间不能互相接触,也不能与试验箱壁接触。
6.8.1.2 盐雾试验箱的试验溶液由蒸馏水加入化学纯级的氯化钠配制而成,浓度为(50±1)g/L,PH值在25 °C时为6.5~7.2。盐雾试验箱内的温度应保持在35 °C±2 °C,喷雾速率为1 mL/h~2 mL/h (有效面积为80 cm2的收集器,放入盐雾试验箱内24 h所测得的平均喷雾速率)。试验箱内必要时应装有导流板,以防盐溶液直接冲击灭火器表面。喷淋后的溶液不能再次使用。
6.8.1.3 试验周期为480 h,试验周期内喷雾不能停止。除在检查或其他必要操作时才允许短时打开试验箱,但不应接触灭火器表面。
6.8.1.4 试验结束后,从试验箱内取出,用温水清洗干净,仔细检查灭火器及附件表面腐蚀情况,再进行操作性能试验和爆破试验。试验结果应符合5.6.2的规定。
6.8.2 内部腐蚀试验
6.8.2.1 将灭火器放入试验箱内,按表5规定的试验温度和时间经受8次循环。
6.8.2.2 试验全部到期后,去除灭火器内的灭火剂,用温水清洗灭火器内部及附件表面,仔细检查其腐蚀情况。试验结果应符合5.6.3的规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.7 电绝缘试验
- 下一节:6.9 操作机构性能试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。